Счетчик импульсов. IN_current

Всем привет.
Есть ощущение, что IN_current отображается неправильно. Или я не понимаю логику.
У меня подключен импульсный счетчик газа на A1_IN, который в конфигурации выставлен так:
“name”: “A1_IN”,
“gpio”: 6,
“direction”: “input”,
“inverted”: false,
“type”: “water_meter”,
“multiplier”: 100,
“decimal_points_total”: 2,
“decimal_points_current”: 2,
“initial_state”: false

Вот, если смотерть в Devices, то A1_IN_total считается правильно. В среднем, на минуту приходится 8-9 импульсов. То есть где-то 0.09 кубометров в минуту.
Но A1_IN_current показывает в районе 2.77 м3/s

  1. В чем может быть дело?
  2. Что такое “initial_state”: false ?

Спасибо.

Добрый день, Singib!
Похоже на ошибку, повторил на последней версии контроллера, 10 литров за минуту заполнялось со скоростью больше 3 кубометров в секунду. Это какой-то городской магистральный водопровод. Посмотрим, где ошибка.

Параметр “initial_state”: false имеет отношение ко входам, полностью называется “Initial state for output GPIO”. Не ваш случай.

Добрый день, Singib!
Нашли ошибку, подготовили патч, в ближайшие дни будет доступен. Следите за обновлениями! :slight_smile: