Доброго времени суток
Создаю, казалось бы, банальное правило на изменение состояния входа.
Задача - входом на диммере управлять состоянием другого реле
Правило
defineRule({
whenChanged: “wb-mdm3_19/K3”,
then: function (newValue, devName, cellName) {
log(‘wb-mdm3_19/K3 changed’);
dev[“wb-gpio/EXT3_ON1”] = newValue;
}
});
В логах пусто, т.е. событие не отрабатывает.
что я делаю не так? )
Спасибо
Вы смотрите на выход диммера, а не на вход. Точнее на включение выходного канала.
Вход будет
wb-mdm3_19/Input 1
И если не ошибаюсь, там двойные кавычки нужно
log("wb-mdm3_19/K3 changed");
Точно… Это же состояние выхода я отслеживаю, а не входа )
Спасибо
Добрый день!
Удалось ли решить вопрос?