Ну да, ~50 ошибок за 10 часов - вполне нормально.
Не совсем понимаю, что в таблице вызывает желание считать багом?
10:24:37:667
Миллисекунды. Можете открыть историю только по каналу WB-MR6C — всё время будет указано аналогичным образом.
Именно в это время для температуры точки не было.
посмотрите пожалуйста. На 38-м пока не стоят датчики температуры.
wb-mqtt-serial_20240220T122611.log (140,1 КБ)
Посмотрел. За 19 февраля у вас 68 ошибок, из них 38 - непосредственно некорректных пакетов. Я считаю, это прекрасно.
Остальные ошибки - это либо в шаблоне регистры неправильно описаны, либо из правил данные не того типа отправляются.
Добрый день! Не могли помочь в написании кода правила? Или кто на сайте смотрит данную тему. Пожалуйста!)
Можете посмотреть пример в документации — Примеры правил — Wiren Board
Поменяйте контрол на необходимый, а в тело then-функции добавьте условие проверки для newValue
и вывод в лог.