WB6 самопроизвольно перезагружается по несколько раз в день

Получилось ли у вас решить проблему с 1-wire датчиками?

Добрый день!
Отключил один датчик, который дольше других не отображал показания. После этого система перезагрузилась всего один раз и теперь работает стабильно.
Никак не найду время поставить туда другой датчик и проверить результат.

Но с 1-wire есть еще проблема - часть температуры показывает в градусах цельсия, а часть видимо по фаригейту…

Так, а датчики когда (и где) покупались? Сам ds18b20 никакой конверсии температуры не производит ведь.

покупал на Али.
При чем они периодически показывают то цельсиях, то в фаригейтах.

Советую проверить их на корректность, например так: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20