Возникла такая же проблема. Только без перезагрузки. Как то решили вопрос?
Добрый день.
Актуальна ли ваша проблема?
Добрый день. Проблема актуальна. Питания нет на разъемах rs485 и боковом разъеме. Независимо от положения V-OUT переключатель V_OUT_OK показывает наличие напряжения на выходах. По факту напряжение на нуле. Временно Подал на устройства rs485 напряжение со входа напрямую. Боковые модули не работают.
Пришлите ревизию и версию ПО контроллера. Желательно фото платы контроллера с обеих сторон. Пришлите диагностический архив.
Что понимаете под “нет питания на RS-485”? Как измеряете? Что измеряете? Также опишите, где проверяете питание на боковой шине.
Объект удаленный в скором времени фото не смогу сделать.
Напряжение нет на обоих выходах
Мультиметром
Проверка косвенная т.к. подключенные сбоку устройства не реагируют на комманды
Напряжение, что ж еще?
Пришлите ревизию и версию ПО контроллера. Пришлите диагностический архив.
Какие потребители питались от данного выхода? Какой блок питания установлен?