Быстрый модбас

Добрый день! Меня зовут Евгений. Я работаю в компании Vakio. Мы производим вентиляционное оборудование. В целях расширения спектра потребителей нашей продукции, мы хотим добавить совместимость с продукцией WirenBoard.
Если конкретнее, хотели бы получить разъяснения, можем ли мы использовать технологию “быстрый модбас” в своих приборах, для подключения и совместимости с WB7?

Здравствуйте.

Да, конечно, протокол лицензирован под стандартной MIT, поэтому вы его можете использовать в своих устройствах без ограничений.

Чтобы реализовать подчинённое устройство с Быстрым Modbus, есть два пути:

  1. Реализовать протокол самостоятельно, используя подробное описание протокола на Гитхабе. Это абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений. Также полезная информация есть в нашей Вики.
  2. Воспользоваться нашим готовым фреймворком, который реализует стандартный Modbus, Быстрый Modbus, а также предоставляет инфраструктуру и утилиты для обновления прошивки по RS-485. Притом, прошивка шифруется, что не позволяет делать клоны ваших устройств. Здесь мы попросим роялти 100 рублей с каждого устройства, но не более 500 тыс. рублей в год.

При выборе варианта 1, рекомендуем включить в таблицу регистров своего устройства наши общие регистры по настройке параметров подключения, а также регистры с моделью устройства, серийным номером и версией прошивки. Это позволит автоматически искать и настраивать ваше устройство в нашем контроллере.

Если у вас остались вопросы, задавайте, постараюсь ответить.

Вопрос. Аппаратная часть требует какого-либо изменения ? То есть стандартная RS-485 схемотехника?

Да, совершено стандартная, трансмиттер, RT, TX и управление направлением передачи.