Датчик освещенности в WB-MSW v.3

Добрый день. Не пойму, как правильно посчитать освещенность в люксах, полученную с датчика.
Из документации имеем “Освещенность (9 - старший разряд, 10 — младший разряд значения освещенности)”, получаемое значение “x0.01, лк”.
Но получаемые данные очень странные, датчик лежит на подоконнике, время 18:00, солнце на него не светит, на небе небольшая облачность, по ощущениям 200 - 300 люкс.

В регистрах: старший разряд = 3, младший = 32600, получаемое значение 229208 х 0,01 = 2292лк. Но это как-то очень много, как будто бы на порядок.
Не пойму, это я криво считаю, или в документации ошибка

Проверяю

modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a98 -t0x03 -r9 -c2
Opening /dev/ttyRS485-1 at 115200 bauds (N, 8, 2)
[62][03][00][09][00][02][1D][9A]
Waiting for a confirmation...
<62><03><04><00><00><32><B0><BD><E1>
SUCCESS: read 2 of elements:
	Data: 0x0000 0x32b0 

При этом датчик показывает ~129,8 - так что все верно
Но откуда у вас получилось значение младшего разрада, он же всего регистр, то есть максимальное 0xffff