Корректировка показания освещенности WB-MS

Добрый день! Датчик WB-MS установлен на улице для замера температуры, влажности и освещенности. По понятным причинам закрыт от внешних воздействий экраном Стивенсона. Но, увы, этот экран, будучи защитой, является еще и проблемой ввиду того, что влияет на показания сенсора освещенности, который показывает 0лк в тот момент, когда до полной темноты еще далеко. Вопрос: как откалибровать сенсор или внести коррекцию в его показания? В документации ответа на этот вопрос не нашел

Добрый день.
Попробуйте с помощью утилиты modbus_client откорректировать через запись в регистр.
Карту регистров прикладываю.

Коллега имеет в виду
Снимок экрана_20260504_183549
Хочу заметить что после изменения значения - не будет гарантироваться точность измерения.

Да, это - то, что нужно. Спасибо. Исходное значение регистра записали.