Как-то так я и предполагал. А свитч он будет и двойной клик отрабатывать, если его быстро туда-сюда дернуть?
В целом работает с переключателем, но неудобно там двойной клик делать. Параллельно срабатывает либо одинарный, либо долгое нажатие.
singlePress: {
func: switchRelay,
prop: ["wb-mr6c_157", "K1"]
},
doublePress: {
func: switchRelay,
prop: ["wb-mr6c_185", "K1"]
У вас в обоих случаях одно реле.
Не очень понял, но я для теста указал:
- одиночный клик wb-mr6c_157 контакт 1
- дабл клик wb-mr6c_185 контакт 1
- длинное нажатие wb-mr6c_185 контакт 2
Ну будет так работать разве? 2 и 3 реле одно, но выходы то разные.
Да, это я невнимательно посмотрел… Не увидел что сами устройства разные.
Попробуйте увеличить время на двойной клик.
Добавлю и сюда тоже.
Код для разбивки показаний со счетчиков WB-MAP по дневному и ночному тарифу.
tariff_change.json (16.3 КБ)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что не так в этом правиле? Оно не срабатывает…
defineRule(“RedLight_off_cron”, {
when: cron(“0 40 23 * * *”),
then: function () {
dev[“wb-gpio”][“EXT3_ON2”] = false;
}
});
Да все так. Странно. Запись в лог сделайте в функции и можете поставить для теста другой cron, например cron(“@every 1m”) и посмотреть, будет ли срабатывать правило вообще. И ещё, у Вас именно такой контрол в девайсе —> dev[“wb-gpio”][“EXT3_ON2”] ?
Попробовал воспользоваться функцией. Возможно проблемы связаны с тем, что она 2017 года.
Значит, вывел в отдельный модуль и в отдельном файле подключаю:
var SunCalc1 = require(“suncalc”);
Вроде файл сохраняется без ошибок и логирование SunCalc1 дает, что это объект.
[object Object]
Но любое обращение вызывает проблемы, например, то же тривиальное:
var lat = 55.75;
var lng = 37.51;
var date = new Date();
times=SunCalc1.getTimes(date, lat, lng);
Ошибка:
Script error: TypeError: call target not an object
duk_js_executor.c:2761
anon /etc/wb-rules/suntest.js:11 preventsyield
На 11 строке находится вызов: SunCalc1.getTimes
Вопрос, что я делаю не так. Посмотреть, что включает объект SunCalc1 возможно?
Да.
function objEXAM (object) {
log("objEXAM enter");
var strout = "";
for (var xobj in object) {
//log("objEXAM", xobj);
if (object.hasOwnProperty(xobj)) {
strout += xobj + "::" + object[xobj] + " ";
}
}
return strout;
}
Информации по SunCalc1 функция выводит в лог минимум:
objEXAM enter
Судя по всему что-то не то получается по подгружаемому модулю. Никаких ошибок не выдает, спокойно его включает в скрипт.
Сам модуль согласно документации положил по адресу:
- /etc/wb-rules-modules
Куда смотреть?
Это не модуль, просто функция, которая разбирает объект на его свойства (методы). Ее включаем в скрипт и передаем в функцию объект. Возвращается - строка, в которой свойство::значение. Ну и в лог дочерние объекты выводит…
Ну как я понимаю для предложенной функции вы пишите очевидные вещи. Я и использую ее как функцию. Только вот результат возвращает она сомнительный для модуля который подгружен через require - по сути пустую строку.
log(objEXAM(SunCalc1));
2020-11-26 10:08:48 objEXAM enter
2020-11-26 10:08:48
Андрей, что тут не так? скрипт кривой и старый или я что то не так делаю?
Создайте пожалуйста отдельную тему, выложите свой скрипт - воспроизведу и посмотрю.
Сколько не пытался использовать PersistentStorage после перезагрузки он пустой…
var stor = new PersistentStorage("state-storage", {global: true});
log("Загруженное состояние [{}]",stor["light"]?"Включено":"Отключено");
if(stor["light"] == undefined){
log("Не заданно начальное состояние");
stor["light"] = dev["wb-mr6c_30/K1"];
}else{
dev["wb-mr6c_30/K1"] = stor["light"];
}
Вобщем нужно как-то сделать чтобы реле не отключалось после перезапуска.
Проверяю.
var stor = new PersistentStorage("state-storage", {global: true});
log("Загруженное состояние [{}]",stor["light"]?"Включено":"Отключено");
stor["light"] = true;
log("Загруженное состояние 2 [{}]",stor["light"]?"Включено":"Отключено");
После выполнения:
2020-12-03 20:28:38Загруженное состояние [Отключено]
2020-12-03 20:28:38Загруженное состояние 2 [Включено]
Комментирую строку “stor[“light”] = true;”
и перезапускаю контроллер:
cat /var/log/messages |grep wb-rules
(skip)
Dec 3 17:33:12 wirenboard-ACAX3M6K daemon.info wb-rules[1959]: INFO: [rule info] Загруженное состояние [Включено]
Dec 3 17:33:12 wirenboard-ACAX3M6K daemon.info wb-rules[1959]: INFO: [rule info] Загруженное состояние 2 [Включено]
А вот сравнивать с переменной “undefined” - некорректно.
Посмотрите на использование например:
Добрый день! Подскажите, как сделать, нашел много примеров, но в них создают правила, привязанные к определенному времени, немного не то(
Задача: замыкать реле по таймеру, те: включаем, работает 2 часа, выключается, ждет 3 часа, цикл заного. и так бесконечно.
в идеале с разными интервалами от дня недели, но это как сделать знаю
Очень по-быстрому накидал код. Работает как вам надо.
function on() {
console.log(1, Date());
setTimeout(() => {
off();
}, 5000); //для теста 5 сек во включенном положении, 2 часа это будет 2*60*60*1000
}
function off() {
console.log(0, Date());
setTimeout(() => {
on();
}, 1000); //для теста 1 сек в выключенном положении, 2 часа это будет 2*60*60*1000
}
on();
Доработаете под свою логику с реле, сейчас пока вывод в консоль, тестировал в браузере.
Спасибо, пробую делать:
// Включение / выключение правила выключателем на панели Devices
// Создаём виртуальное устройство - выключатель.
defineVirtualDevice(“upravl_obogrev_skvazin”, {
title: “Upravl obogrev skvazina”,
cells: {
enabled: {
type: “switch”,
value: false
},
}
});
defineRule(“heater_skvazin_control”, { //название правила - “контроль обогрева скважины”
whenChanged: “wb-w1/28-00000b0ff412”, //при изменении состояния датчика wb-w1/28-00000b0ff412
then: function(newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
if (dev.upravl_obogrev_skvazin.enabled) { // если вируальн. устр-во Upravl obogrev skvazina в положении enabled
if (newValue < -5) { //если температура датчика меньше xx градусов
function on() {
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A1”] = 1; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние “включено”
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A2”] = 1; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние “включено”
setTimeout(() => {
off();
}, 5000); //для теста 5 сек во включенном положении, 2 часа это будет 260601000
}
function off() {
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A1”] = 0; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние “выключено”
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A2”] = 0; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние “выключено”
setTimeout(() => {
on();
}, 10000); //для теста 10 сек в выключенном положении, 2 часа это будет 260601000
}
on();
} else { // иначе
if (newValue > -3) { //если температура датчика больше xx градусов
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A1”] = 0; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние “выключено”
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A2”] = 0; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние “выключено”
}
}
}
}
});
ругается на 21 строку, подсветил жирным, не пойму, что не так сделал