Глюк в Modbus шлюзе на групповой запрос

Есть ошибка или нюанс:
KEPServer опрашивает групповым запросом Вайренбор (ModbusTCP прошивка 2501 , W8) и вайренбор не отвечает, если в запросе более 8 слов.
Можно исправить?
Какое максимальное кол-во соединений ПЛК поддерживает?

Добрый день. Пока - совершенно непонятно о чем идет речь.
Что такое “групповой запрос”? Если это Modbus пакет - то покажите его пожалуйста.

запросите больше 8и слово в пакете, получите ошибку

адреса регистров: 4,5,6,22 … может из-за того что в промежутке нет регистров , а КИПсервер запрашивает сразу 32 регистра с 4 по 22, то плк отвечает ошибкой …

Какую ошибку? Попробовал воспроизвести - не воспроизводится.
Все запрашиваемые регистры, конечно, существуют.
Для примера, 16 регистров:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 -b9600 /dev/ttyRS485-2 -o300 -a 10 -t0x01 -r0 -c 16
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[0A][01][00][00][00][10][3C][BD]
Waiting for a confirmation...
<0A><01><02><20><00><05><FD>
SUCCESS: read 16 of elements:
	Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
root@wirenboard-AC4U5OVN:~# 

Подскажите, удалось решить проблему?

Нет, ограничили кол-во запросов (OPC серверу) не более 8 слов и так оставили.

Если подскажете как воспроизвести (ошибка при запросе существующих регистров в количестве) - оформлю конечно багой. У меня не воспроизводится.