Использование универсальных входов/выходов для управления сигнализацией. WB7

Пытаюсь повесить на универсальный входы/выходы A1-A3 и D1 управление сигнализацией (управляется сухим контактом). Подключаю один конец на GND, второй на D1 - происходит сработка. При этом не важно в каком положении D1_OUT (включен или выключен). То же самое с A1.
Дополнительные вводные - на концах проводов от сигналки 5в, при их замыкании происходит сработка.
Подскажите, возможно ли управлять сигналкой с помощью WB7? Без использования дополнительных модулей?

Добрый день.
Какой потенциал между Gnd контроллера и сигнализации?
Какой (и куда) ток течет по проводу, подключаемому к Ax?

Разность потенциалов между проводами от сигнализации 5в (это которые я замыкаю, для постановки на охрану). С GND контроллера WB7 потенциала (напряжения) нет.

Пробовал и так и эдак, в любом случае сигнализация “ставится” на охрану.
у меня от сигнализации приходит 2 провода, синий и белый. При замере мультимитром, на синем +5в, на белом -5в.

Какой ток течет по сигнальному проводу? При его замыкании на GND и(второе измерение), соответственно на клемму контроллера.

5.20 мА между синим и белым.

0 мА

Если тока нет - то откуда ж срабатывание? А если включить выход контроллера - ток появляется?

Возможно потому, что земля у сигналки и контроллера не общая. Завтра проверю.

1 лайк

Получилось?
Если все ж по земле течет ток, например из-за разных фаз - то можно использовать оптрон ну или реле маленькое.