Добрый день!
Прошу уточнить схему подключения к WB-MAI6 для измерения напряжения в дифференциальном режиме.
Что имеем по факту. Тензодатчик с мостовой измерительной схемой. Если мы подаем питание на мостовую схему от источника 5В от WB-MAI6 (клеммы входов 5 или 6), то получаем на входе P/N фактическое напряжение. Т.е. работает. Если же мостовую схему запитываем от источника 12В, которым же питается и WB-MAI6, то измеренные показания на входе P/N равны 0. Т.е. не работает.
Эксперимент на обычном делителе показал те же результаты.
При этом по схеме рис. 5 (Измерение напряжения в дифференциальном режиме: датчики со стандартным выходом −50–50 мВ, напряжения от −2 до +2 В) в описании на WB-MAI6 (Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board) показано подключение независимого источника сигнала напряжения.
В этой связи прошу уточнить, измерения напряжения в дифференциальном режиме возможны только при питании от внутреннего источника 5В? Есть ли другие возможные схемы питания мостовой схемы от большего напряжения, чем 5 В?
Заранее благодарен за ответ.