Где его указать
1 — выбор сервиса (тут указать)
2 — выбор периода
3 — кнопка “сохранить”
Перед сохранением нажать кнопку “Загрузить”
Спасибо за терпение.
wb-rules_20231219T130903.log (5,3 КБ)
В присланном логе отсутствуют записи позднее 10:09:03.
Судя по скриншоту — ошибка была в 13:05:29.
После возникновения ошибки необходимо посмотреть записи в логах и определить, сработало ли условие:
if ((dev["wb-map12e_206/Ch 1 Total AP energy"] / oldAP) > 10)
Если сработало, то в логах должна присутствовать запись:
прежнийАР:
шаблонАР:
Err: energy_meter_multipliedпосле ЗаписиАР:
Какие значения у данных показателей?
Александр!
Большое спасибо за знания, которые приобрел работая с Вами.
Предлагаю взять тайм-аут. Мы будим выходить на SAYMON. Там есть опция-на каждое сообщение (индивидульное)_ перед тем как сохранить в базе данных можно написать правило обработки. На основании добытых знаний с Вашей помощью можно будет исправить. Я Вам отпишусь, а сейчас на время закройте тему. Спасибо.
Ваша статья «Создание параметра расхода энергии за час
»вдохновила на новый проект. Долго подбирался к этой теме. Считаю, что это будет объективный контроль мониторинга потребления электрической энергии на единицу произведенной продукции. Подготовлюсь и с Вашего разрешения выйду с такой темой.