Это все сенсор MH-Z19B, где встроен очень странный механизм автокалибровки (период - сутки и это не настраивается). Проблема много где обсуждалась на профильных ресурсах и наилучшее решение - не использовать датчики на сенсорах MH-Z19B.
Инженеры WB по какой-то причине считают эти сенсоры хорошими и продолжают устанавливать их в датчики WB-MSW v3, не смотря на регулярно появляющиеся жалобы на некорректные показания CO2.
Со своей стороны я бы рекомендовал следующее:
- Исправить шаблон устройства, вывести кнопку включающую/отключающую автокалибровку.
- Автокалибровку выключить.
- Написать сценарий, по которому автокалибровка будет включаться скажем раз в неделю. Например, такая логика:
- раз в неделю, например, в будние днем анализируем датчики движения, если в течении 3х часов движений не было - считаем, что все ушли надолго.
- если есть удаленное управление приточкой - запускается на максимальную скорость на полчаса.
- включается автокалибровка сенсора
- через пару часов (либо если кто-то пришел) отключаем автокалибровку, приточку переводим в стандартный авторежим.
- если в течении недели постоянно кто-то есть дома, например, в пятницу в 12:00 запускаем приточку на максимум принудительно, включаем автокалибровку.
Надо учесть, что в жилом помещении практически недостижим уровень CO2 = 400, как на открытом воздухе. В помещении всегда будет 450 минимум (а возможно, и больше).
Если лень всем этим заниматься - можно забить на показания CO2 и просто включать-выключать приточку в зависимости от нахождения людей и времени суток на скорости, которая будет приемлема по шуму.
К сожалению, это не так. Регулярно всплывающие темы с жалобами на некорректные показания CO2 тому подтверждение. MH-Z19B расчитан на ежедневное интенсивное проветривание до уровня 400-450, что в большинстве жилых помещений обеспечить очень трудно, учитывая приемлемый шум от работающей приточки.