Конфигурирование wb-mrwl3

Здравствуйте!
Пару вопросов.

  1. при конфигурировании wb-mrwl3, при добавлении,не могу найти в Device type wb-mrwl3. Возможно?
  2. Как изменить номер Slave id of the device когда на шине уже много устройств, но 2 из их конфликтуют

Добрый день.

Шаблон устройства: WB-MR3.

Об этом явно написано в документации

Лучший способ - отключить одно из устройств (физически) и сменить адрес на втором. В случае нормальной шины без значительной потери пакетов вероятность того что команду на смену адреса получит одно устройство и не получит другое - очень мала… То же самое при перезагрузке, можно по адресу устройств записать “1” в 120 регистр и отправить оба в перезагрузку, но перезагрузятся примерно в то же время и если отправлять команду записи нового адреса - скорей всего получат новый адрес оба.

1 лайк

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a15 -t0x06 -r0x80 17 меняет адрес модуля с 15го на 17й
Верно?

Да, верно