Неверный адрес устройства при сканировании

Два реле WB-MR6C v.2 подключены к контроллеру WB7 по одной шине RS485.
При сканировании (добавлении этих устройств) оба реле определяется с одинаковым адресом (slave id) - заводским адресом первого реле.
В результате второе реле не управляется по modbus
Даже если в конфигурационных файлах serial-устройств для второго реле я указываю его правильный заводской адрес (slave id), не удается управлять этим реле через веб-интерфейс.
Хотя настройка кнопок доступно и управление кнопками работает.
В разделе Устройства веб-интерфейса все параметры этого реле подсвечены красным.

Эта проблема возникла после интеграции wb в spruthub.

Добрый день.
На одной шине все устройства должны быть с уникальным адресом. Поменяйте одному из них адрес.

Как поменять адрес?
Если вы об указании адреса при добавлении устройства к одному из портов RS485 в настройках драйвера serial-устройств в конфигурационных файлах, то это не помогло. Да, кнопки настраиваются и работают, но включение лампы через веб-интерфейс не работает. В разделе “Устройства” все параметры этого реле подсвечены красным.

Адреса (modbus id) можно изменить записью нового значения в регистр 128, описано тут: Modbus-адрес устройства Wiren Board — Wiren Board