Здравствуйте! Действительно некоторые сторонние устройства конфликтуют с модулями Wirenboard при работе на одной шине. Самый лучший способ - это подключать сторонние устройства на отдельный порт. Также часто помогает увеличение параметра “Guard interval (us)” вплоть до 100000 мкс, как в этой теме: Конвертор MODBAS для внутреннего блока кондиционера UTY-VMSX. Еще следует попробовать изменить параметр “Задержка перед ответом по RS-485 (мс)” у модулей WB-MSW и WB-M1W2, например установить значение 8 мс:
Также рекомендую ознакомиться с общими рекомендациями по подключению сторонних устройств.