Проблема подтвердилась, разработчики уведомлены, но исправление будет в лучшем случае через 2 месяца.
Есть два варианты временных решений:
- Изменить адреса Modbus-устройств, чтобы они были разными.
- Оставить адреса одинаковыми, но при настройке устройств через веб-интерфейс (пункт “Serial Device Driver Configuration”) в настройках каждого из этих двух устройств:
– нажать Properties рядом с именем устройства,
– поставить галочки Device name и MQTT id of the device,
– в появившееся поле Device name вписать название для отображения в веб-интерфейса (например, “Реле на первом порту”), а в MQTT id of the device вписать любой идентификатор латиницей (но разные для этих двух устройств).