Есть ли возможность подключить кодонаборную панель системы скуд, которая работает по протоколу wiegant к контроллеру?
Интерфейс wiegant контроллером не поддерживается. Раньше не встречалась с ним.
Возможные решения:
- панель с другим интерфейсом из списка поддерживаемых (например, RS-485 с протоколом Modbus-rtu)
- конвертер RS485 - Wiegand (могут быть сложности)
Коллеги также подсказывают третий вариант. Реализовать интерфейс на контроллере самостоятельно: GitHub - wirenboard/wiegand-linux: Linux driver for reading wiegand data from GPIO. Tested for ARM 9G20 (linux stamp)