Mbgate не отдаёт Modbus TCP

Приветствую.
Настроил по инструкции mbgate на отдачу топиков по Modbus TCP. Но, результат - Illegal Data Address.
Пробовал и через ModbusPoll, и через modbus_client. Без успешно.
wb-mqtt-mbgate_20241031T190149.log (7.5 KB)

Здравствуйте. Благодарю за ожидание.

Уточните пожалуйста:

  1. Согласно какой инструкции выполняли настройку?
  2. К чему подключаетесь?
  3. Какую команду выполняли на modbus_client, например?
  4. Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

Добрый день.

  1. По инструкции из вашей документации. Порт брокера - 1883. Порт сервера Modbus TCP - 510. Галочка на hwmon/CPU Temperature с ModbusID=1 и адресом регистра=1.
  2. Пытаюсь подключиться к контроллеру по Modbus TCP, чтобы получить данные от виртуальных устройств.
  3. modbus_client --debug -mtcp -a1 -r1 -t0x03 -c1 10.222.10.11 -p510
    приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
    (136.1 KB)

Какого типа регистр сконфигурирован? Точнее - вы конфигурируете input а запрашиваете holding. Почему?