Приветствую.
Настроил по инструкции mbgate на отдачу топиков по Modbus TCP. Но, результат - Illegal Data Address.
Пробовал и через ModbusPoll, и через modbus_client. Без успешно.
wb-mqtt-mbgate_20241031T190149.log (7.5 KB)
Здравствуйте. Благодарю за ожидание.
Уточните пожалуйста:
- Согласно какой инструкции выполняли настройку?
- К чему подключаетесь?
- Какую команду выполняли на
modbus_client
, например? - Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Добрый день.
- По инструкции из вашей документации. Порт брокера - 1883. Порт сервера Modbus TCP - 510. Галочка на hwmon/CPU Temperature с ModbusID=1 и адресом регистра=1.
- Пытаюсь подключиться к контроллеру по Modbus TCP, чтобы получить данные от виртуальных устройств.
- modbus_client --debug -mtcp -a1 -r1 -t0x03 -c1 10.222.10.11 -p510
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки(136.1 KB)
Какого типа регистр сконфигурирован? Точнее - вы конфигурируете input а запрашиваете holding. Почему?