Mge и mio-e v2

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, выбираю оборудование для удаленного подключения устройства по шине rs, и увидел 2 устройство примерно похожих
Wb-mge и wb mio e v2,
Раскажите пожалуйста по конкретнее (простыми словами желательно) их отличие и что лучше выбрать для подключения к нему шлюза который будет управлять холодильной машиной?

Здравствуйте!

Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 — это составное устройство из WB-MIO и WB-MGE v.2 в одном корпусе.

То есть WB-MIO-E v.2 отличается возможностью подключать модули ввода-вывода WBIO.

Если вам эта возможность не нужна будет достаточно WB-MGE v.2

1 лайк

1 сообщение было перенесено в новую тему: WB-MGE v.2 без контроллера