Modbus адрес

Здравствуйте, можете подсказать, как у вас осуществлено описание адреса модбас устройства подключенного к примеру к wb mio боковым модулем? Именно адрес вида 127:1

Добрый день. Все крайне просто.
Для WBIO устройств подключенных к MIO адреса регистров сдвигаются вверх на stride значение, указанное в шаблоне.
например wb-mqtt-serial/config-wbio-di-wd-14.json at master · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub
То есть для адреса “1” сдвиг 1000. Для “2” - 2000.
Ну и соответственно все это описано в карте регистров.
Или я неправильно понял вопрос?

Да, спасибо)