как изменить адрес у wb mio при помощи rs-485
Здравствуйте!
Чтобы изменить адрес устройства WB-MIO по интерфейсу RS-485, можно использовать стандартную процедуру для изменения Modbus-адреса. Например, это можно сделать с помощью команды modbus_client
, которая доступна в контроллерах Wiren Board:
- Подключите ваш WB-MIO к порту RS-485 контроллера.
- Откройте SSH-соединение с контроллером и остановите драйвер
wb-mqtt-serial
, чтобы освободить порт:
service wb-mqtt-serial stop
- Используйте команду
modbus_client
, чтобы изменить адрес. Например, если вы хотите изменить адрес устройства с 1 на 2, используйте следующую команду:
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x06 -r128 2
-a1
— текущий адрес устройства.2
— новый адрес.
Убедитесь, что на шине RS-485 нет других устройств с тем же адресом, на который вы меняете.