Модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO

Добрый вечер. Есть wb7, мало сетей с модбасом. Возможно ли использование данного модуля для создания еще одной ветки модбаса, с использованием стандартных шаблонов?

Добрый день. Конечно, он для этого и предназначен.

Отлично, спасибо)

А частота опроса в итоге у всех портов своя надеюсь получается?) или если я на одной линии задал 5 устройств на частоту опроса 600мс, у меня другие линии тоже страдать будут?

Каждый порт опрашивается своим потоком драйвера, настройки одного порта никак не влияют на остальные.

1 лайк

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.