Не могу изменить количество стоп-битов 0x0070 Holding RW u16. в МАИ работает, в МАО не рабоатет. + было бы супер вывести параметры модбас сети в вебинтерфейс, где есть сейчас baudrate, но нет остального
Касается:
wb-mai6
wb-mao
wb-MAP3EV
Не могу изменить количество стоп-битов 0x0070 Holding RW u16. в МАИ работает, в МАО не рабоатет. + было бы супер вывести параметры модбас сети в вебинтерфейс, где есть сейчас baudrate, но нет остального
Касается:
wb-mai6
wb-mao
wb-MAP3EV
Добрый день.
Это ожидаемо, поскольку: Протокол Modbus — Wiren Board
А что за сценарий использование где нужна настройка??
Просто на одном преобразователе mge висят эти устройства и другие, где настройки отличаются только стопбитами. Поэтому настройку хотел сделать единую для всех: 9600, 8, none, 1. У другого устройства не меняются параметры. Правильно ли я понял вас, что ничего страшного и так все можно вешать на одну wb-mge?
Да, можно. По ссылке выше указано, что стоп-биты игнорируются. Устройства будут работать и при 1 и при 2 стоп-битах независимо от настройки. Можете настраивать 1 стоп бит. Устройства WB сами “подстроятся”.
@hexprof совершенно прав.