Не определяется устройство modbus при большом количестве отключенных устройств

Добрый день!
Когда по modbus подключено лишь одно устройство, но в конфиге указано, грубо говоря, 20, то в топиках не видно того, которое подключено - ошибки проставлены на всех устройствах.
wb-mqtt-serial 1.61.0

1.61?
в более новых 2.x опрос отсутствующих более интеллектуален, если не отвечает - то делается пауза перед повторным опросом. Я наплодил для теста более 30 устройств, проверял. А если debg включить - никаих запросов к устройству нет?
И светодиод на нем не моргает?

Возможно проблема из-за этого, еще понаблюдаю на других устройствах.