Не получается увидеть в веб-инт. модуль WBIO-AI-DV-12

“Данный сетап” – вы имеете в виду, что подавали напряжение между A1 и A2 при установленных перемычках и Mode “Voltage +/- 50V” – так как и показано сейчас на ваших скриншотах, в также снимали перемычки, и подавали напряжение между A1 и iGND, при этом Mode был выбран “Voltage 0- 2.5 V”?
Вот именно в таких сочетаниях?
Сделайте простой эксперимент: Перезагрузите контроллер (он без аккумуляторного модуля?) по питанию. Выньте один из разъемов модуля, соедините в нем нечетный A с +5V а четный – с iGND, убедитесь, что все джамперы установлены, входы настроены как “Voltage +/- 50V” и последовательно втыкайте этот разъем во все шесть гнезд. Отслеживайте,появится ли на одном из (EXT1_An_An+1) около 5 В.
Если нет, то делайте factory reset контроллера, apt-get update и apt-get upgrade, заново добавляйте модуль и смотрите.

  1. С ресурса https://github.com/contactless/wirenboard/releases был загружен файл 201809030833_webupd_wb61_stretch.fit
  2. Файл помещен на флэш FAT32
  3. Переименован в wb6_update_FACTORYRESET.fit
  4. Флеш вставили в контроллер, включили питание

Ожидалось, что светодиод контроллера начнёт часто мигать оранжевым, чтобы затем нажать на кнопку FW и далее зажать для перепрошивки. Однако этого не происходило, светодиод всегда горел оранжевым. Если файл переименовать в wb6_update.fit, то светодиод начинает мигать оранжевым, и обновление возможно.
Если светодиод в данном случае не должен мигать, то https://wirenboard.com/wiki/index.php/Обновление_прошивки#.D0.A1.D0.B1.D1.80.D0.BE.D1.81_Wiren_Board_6_.D0.BA_.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.BC_.D0.BD.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0.D0.BC этого не отражено

Попробуйте отключить всю периферию, начиная с А1-А4.

Ответил в почту.

Задача по WirenBoard теперь закреплена за мной

Запуск скрипта из вложения, к сожалению, не помог. Появились следующие проблемы:

  1. При переименовании файла в wb6_update_FACTORYRESET.fit и помещении флеш в компьютер - диод постоянно горит.оранжевым
  2. Теперь, при переименовании файла в wb6_update.fit, диод не мигает оранжевым, а горит постоянно

попробуйте пожалуйста две вещи:

  1. использовать другую флешку
  2. подключиться по microUSB к контроллеру, прочитать сообщения, прислать сюда: https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB_Debug_Console

Как именно я узнаю о завершении процесса обновления?

Обновление длится около 2-3 минут, а затем контроллер мигает зеленым с постоянной периодичностью 1 сек.