Объединение клем ignd разных модулей MR

Здравствуйте. Для управления разными реле MR6
проложен многожильный контрольный кабель. Можно ли объединить клему у нескольких MR6 перемычкой в щите для того чтобы сэкономить жилы кабеля. Т е. условно жила 0(общая) кабеля подключается к Ignd первого реле, замыкаясь выключателем 1 на жилу 1 даёт сигнал на один из входов первого реле и управляет каналом первого реле, замыкаясь выключателем 2 на жилу 2 даёт сигнал на один из входов второго реле и управляет каналом 2 ого реле?

Добрый день!

В пределах одного щита объединение iGND допускается.

Подробнее о заземлении в статье: Заземление устройств Wiren Board и подключение контактов GND и iGND