Добрый вечер. Подскажите пож как обновить прошивку модулей, подключенных через модуль WB-MIO?
Здравствуйте! В данном случае обновить прошивку Modbus-модулей, подключенных за модулем WB-MIO с помощью интеллектуальной утилиты wb-mcu-fw-updater невозможно. Но можно использовать утилиту wb-mcu-fw-flasher, создав перед этим виртуальный порт. Процедура описана здесь:
https://wirenboard.com/wiki/WB_FAQ/modbus-modules-behind-gateway
Добрый. Не получается
С Уважением,
Сергей Драгалев
+7 (966) 103-76-10
dragaleff@mail.ru
Россия, Москва, ул.Рябиновая 46 строение 2
Вот, я же написал. Используйте утилиту wb-mcu-fw-flasher.
Какие модули у вас подключены к модулю WB-MIO и их версии HW и FW? Возможно, что устройство очень старое и не поддерживает обновление прошивки.
WBIO-DO-R10A-8
про флэшер зевнул сори
Ну это дома. На даче мр6ц и мдм3
Данный модуль и остальные боковые модули ввода-вывода (WBIO) не имеют возможности обновлять прошивку. То есть прошивки можно обновлять только у Modbus-модулей (их названия начинаются на WB-M).
Понял. Спасибо)))
С Уважением,
Сергей Драгалев
+7 (966) 103-76-10
dragaleff@mail.ru
Россия, Москва, ул.Рябиновая 46 строение 2
Чуть разверну - в WBIO модулях нет контроллеров это “железная” логика, расширители портов.