Обновление прошивок шлюзов WB-MIO-E v.2

Здравствуйте, обнаружил, то на ряде используемых шлюзов прошивка версии 1.5.3 и меньше.
Возможно ли их обновить с помощью socat и wb-mcu-fw-flasher, или же требуется напрямую подключаться к шлюзу по RS-485? Прочитав документацию и эту тему Обовление прошивки шлюза WB-MIO-E не получил однозначного ответа.

Здравствуйте.

Да, можно по этой инструкции.

При этом обновится прошивка устройства WB-MIO (входящего в состав WB-MIO-E). То есть имеет смысл это делать, если вы используете боковые модули.

Хочу тут добавить, что если скорость в интерфейсе шлюза настроена не на 9600, то удалённо обновить не получится. Т.к для вашей текущей версии прошивки скорость шлюза придётся менять на 9600, подключаясь к нему с ПК.

Спасибо за объяснения, завтра буду пробовать.

А обновить загрузчик этим способом не получится?

Можно обновить загрузчик также с помощью flasher.

Успешно провел обновление 96 модулей по инструкциям, используя пару скриптов.

1 лайк