Определение входного напряжения в шаблонах config-map*.json

Добрый день!
Можно ли определять входное напряжение Modbus на счетчиках, так же как на реле?
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Module_Modbus_Management

На wb-map12e в 121 регистре вижу 4 Вольта, что не похоже на правду.

Для счетчиков показывается напряжение после стабилизатора 5 вольт.
А таблица - для реле…

Над таблицей подпись, что она для всех устройств Wirenboard.

Поправил в инклюде, благодарю.
Дело в том что счетчики умеют питаться (продолжать счет) и без внешнего питания через клеммы “V+”, от фаз.

Да, это вполне логично. Счетчик должен работать и без modbus. Понял, спасибо!