Ошибка чтения по modbus - Serial protocol error

Да, оно.
Ну и дайте вывод всех логов, просто journalctll за время 10 минут до перезапуска и минута-две после.

С консолью пока никак, логи jrnl-10m.txt (981.6 КБ)
Ребут был в 12:38, логи в промежутку 12:28-12:43"

то, что с подключением устройства проблемы, по идее не может быть совпадением

я просканировал modbus_client-ом шину - больного устройства даже не видно там (c ID 55)
в mqtt канале постоянные ошибки

Ошибки на шине были связаны с одинаковыми ID - попался с таким же номером еще датчик температуры, вот уж повезло, датчик пока отключил.
Посмотрим, с этим ли были связаны ребуты контроллера.

Вот это да… А он, датчик, не был включен в конфиг?

Нет, не был - еще руки не дошли, просто был подключен к шине во время монтажа всех модулей.

После замены адреса - как себя ведет? Перезапускается?

Адрес не менял, просто отключил пока.
Не перезапускается, все в порядке, видимо все же в этом и было дело.\

Спасибо за помощь.