Ошибка в отладке правил

В консоли отладки правил получаю постоянные ошибки:

skipping rule due to incomplete cell __alarm3__wb-mr6c_49/Input 3__activate: IncompleteCellCaught: incomplete cell encountered: Input 3

skipping rule due to incomplete cell __alarm3__wb-mr6c_49/Input 3__deactivate: IncompleteCellCaught: incomplete cell encountered: Input 3

Созданных правил для обработки этих входов реле у меня нет. Подскажите пожалуйста как починить.

В разделе «Конфигурационные файлы» - «Модуль уведомлений» тоже пусто?

1 лайк

Блииин, действительно сам же создал правило уведомления по 3 выходу и забыл про него. Спасибо большое!))

2 лайка