Ошибки чтения modbus - Serial protocol error (invalid crc, request timed out)

Пожалуй самое лучшее - это просто посмотреть на форму сигнала.

Но если невозможно - то для начала просто прозвонить шину, желательно отключенную от модулей из конца в конец.
Затем подключить один модуль - проверить, потом второй и так далее.
Ну и - одна две ошибки в минуту в принципе допустимы для длинной или имеющей десятки устройств шины.