Добрый день.
Подскажите как полностью отключить ведения лога ошибок WB6?
Проблема следующая, в устройство заведено по RS485 некое количество приборов. Если прибор отключен от питания, то WB6 заносит ошибку опроса в лог, таким образом за короткий промежуток времени забивая остатки свободного места, что в свою очередь приводит к сбоям работы WB6.
Добрый день. Вы имеете в виду лог wb-mqtt-serial?
Поставьте более свежий пакет, он по умолчанию не пишет в /var/log/messages/
И, какое количество отключенных устройств успевают забить лог за время между ротацией?
Обновил всю прошивку WB6 со всеми пакетами, лог по RS сигналам все равно пишется в messages.
В сети в общем 15 устройств, общее количество регистров более 400 шт, при отключении всего пишутся все регистры в лог или то что отключено.
Какая версия wb-mqtt-serial стоит?