Отслеживание статуса датчика DS18B20, подключенного к контроллеру

Добрый день!
Столкнулся с ситуацией.
Подцепил датчик ds18b20 от теплой стены (электрической) к контроллеру, решил протестировать правило, запустил с отсечкой по температуре.
Оставил на какое то время, так как медленно грелся, потом понял, что датчик отвалился. Статуса у него нет, он просто исчез.
Так можно и стену “расплавить” ). Перезагрузка по питанию помогла. Хотелось бы какой-то способ отследить отвал (кроме как костыльными способами программно), чтобы отключать теплую стену.

Можно ли как-то отследить, что отвалился датчик DS16B20, зацепленный к контроллеру?

Добрый день. Что такое “отвалился”? Если он, датчик физически отключается - то публикуется, для примера:

/devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928/meta/error r

В нормальном состоянии значение meta/error - null.

Спасибо, в следующий раз попробую проверить, было ощущение, что топик просто исчез.