Подключение датчика климата XY-MD04

Добрый день, я занимаюсь интеграцией датчиков XY-MD03,XY-MD04. В течении недели-двух будет готова документация и шаблон будет добавлен в тестинг.
Сейчас могу посоветовать чуть поменять команды:

modbus_client_rpc -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t4 -r0x1 (Температура)
modbus_client_rpc -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t4 -r0x2 (Влажность)
Возвращает hex значение.

1 лайк