Подключение счетчика Меркурий 200.02 по Can

Добрый день. Не подскажете текущую ситуацию по счётчику меркурий 200.2.? Нужно ли покупать доп модуль?

У меня меркурий 200.2 +WB5 на CAN- все работает без доп модулей.

А схему подключения не покажете? Куда на счётчике подключали и в wb

под рукой нет схемы. Там все просто. Подключаетесь по схеме “Б” инструкции к счетчику.
На фото контакты счетчика куда подключена витуха где 2 и 3 это интерфейс CAN остальные питание 5В для счетчика(я взял с WB).

Со стороны WB нужно интерфейсную пару (контакты 2 и 3 со стороны счетчика) подключить к контактам А и В(я включался на 2 канал). Далее нужно настроить сам WB.

что то ни чего у меня не получается…
в RS485-2/CAN interface config выбрал CAN…
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: Setting up devices at </dev/ttyRS485-2 9600 8 N2 timeout 500>
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: CreateDevice: mercury200.02_276097 (Mercury 200.02) @ 276097 – protocol: mercury200
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: AddRegister: 0x7fbbabe8
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: AddRegister: 0x7fbbaf38
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: AddRegister: 0x7fbbb2b8
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: AddRegister: 0x7fbbb5d8
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: AddRegister: 0x7fbbb8e0
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: AddRegister: 0x7fbbbc38
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: AddRegister: 0x7fbbbf00
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: AddRegister: 0x7fbbc1e0
Jan 18 14:27:17 wirenboard-AMTAEVH6 user.notice serial: FATAL: Serial protocol error: cannot open serial port

У меня конфиг выглядит так:

chrome

PS: с ID счетчика разобрались?

С id разобрался. Что за порт APP???

у меня так изначально были они названы (если я ничего не путаю). Попробуйте с такими настройками на своем активном порту поэкспериментировать. И полярность попробуйте поменять.

У меня только rs485-1, rs485-2 порты. Полярность менял. Напряжение замерял…

Вообщем выкинул на свалку Меркурий…купил Милур 107. Доволен как тюлень.Правда пришлось еще купить USB to RS485, за то теперь появилась еще одна линия RS 485 )

Просьба подсказать как правильно адрес определить. У меня “№ 36844175 -19” Какой адрес указывать в настройках?
Нужно ли что-то докупать или можно напрямую подключить к rs485?
И еще один вопрос почему в devices отображаются устройства, хотя в конфиге удалил их?
Вот так настроено - Screenshot by Lightshot
Вот что отображается - Screenshot by Lightshot

А с какими буквами счетчик? Питание нпа интерфейсную часть (если требует) подано?
Есть что-то еще на этом порте?
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_driver#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.BA.D0.B0_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2_.D0.BD.D0.B0_.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.88.D0.B8.D0.BD.D0.B5

  1. Где их (буквы) можно посмотреть?
  2. Питание подано с wb
  3. Единственное устройство
    фото как подключено https://drive.google.com/file/d/1V_kHZQWiuQ049E6g_nlGRW1m2F9vBaHH/view?usp=sharing
    в данный момент подключил ко второму порту.
    Есть способ сброса к заводским настройкам из терминала (ssh)?

Прямо на счетчике.

Ссылка не открывется. :frowning:

Сброса чего?

сброс WB6 к заводским настройкам
сбросил (обновил), интерфейс чуть изменился и меню сократилось.
Не подскажите, куда все подевалось?

Разобрался

Поправил доступ

А какое напряжение подано на счетчик? По фото - подключено с Vout, а требуемое (если оно нужно) питание зависит от буквы, дайте модель счетчика полностью.

Напряжение питания цепи интерфейса RS485, CAN, В от 4,5 до 5,5

Спасибо, разобрался, все заработало. Дал 5В пока от отдельного БП.

На контроллере есть выход именно 5 вольт. Можно использовать его.