Здравствуйте!
Подскажите, как можно подключить термистор с характеристикой PTC к модулю Модуль аналоговых входов WB-MAI6. В инструкции только NTC. Но к сожалению у двигателя защитный термистор с другой характеристикой.
Добрый день,
Для подключения термистора с характеристикой PTC к модулю аналоговых входов WB-MAI6 можно создать правило в wb-rules
, которое будет пересчитывать измеренное сопротивление в температуру.
Для этого потребуется:
- Даташит на термистор — с табличными значениями зависимости температуры от сопротивления.
- Формула или таблица пересчёта — можно реализовать через интерполяцию или использовать готовую таблицу в скрипте.
Добрый день, удалось ли решить вопрос?