Потеря связи по RS485 c реле MR6C v3

Добрый день. К контроллеру WB7 подключены 4 реле WB6C v3 по RS485. Два месяца все работало прекрасно. Решил увеличить скорость шины с 9600 на 115200, все делал по инструкции. В итоге реле не подключались. Поменял все настройки по умолчанию и из 4 реле подключились и работают 2 шт. , а другие не хотят подключаться. Перезагружал систему, выключал питание, удалял и добавлял их , но результата нет. Как быть в этой ситуации ?

Добрый день. Точно ли во всех модулях скорость изменилась?
Что возвращает сканирование шины на контроллере?

Андрей, я решил эту программу. В двух реле не изменилась скорость, хотя в настойках всё ок. Поменял скорость порта на 115200 и эти реле подключились .

1 лайк

Отлично. Скорей всего не было выждано время для записи новых параметров.

А сколько надо ждать времени, для записи новых параметров ?

До полного запуска wb-mqtt-serial. В зависимости от нагрузки и количества устройств - до 10 секунд, в среднем.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.