Поведение wb-led при подаче питания

Добрый день! Имею на руках 6 модулей wb-led с прошивками 3.5.1. Включенные каналы продолжают работать после отключения и подачи питания. В конфигурационных файлах во вкладке “Поведение при отключении питания” пробовал выставлять “включить канал”, “отключить”, но результата эти действия не дали.

Добрый день!

Прошу обратить внимание, что в “Поведение при отключении питания” речь идет именно о включении питания на клеммах V+ и GBD, а не силовых “+” и “-”, которые идут на диодную ленту.
Проверьте этот момент, пожалуйста, и дайте обратную связь.

1 лайк

Добрый день!
Вам удалось решить вопрос?

Добрый день! Вопрос решить не удалось, прилагаю видео с поведением модулей. video_2025-02-21_19-06-23.mp4 — Яндекс Диск

Добрый день, благодарю за подробное видео!

На WB-LED (3.5.1) удалось воспроизвести такое же поведение как у вас.
Понадобится время, чтобы разобраться почему так происходит, как будет результат – сообщу.

Как временное решение, если в WEB-интерфейсе установить парамтр “Нет действия”, то алгоритм отключает выходы при подаче питания.

Добрый день!
Пока мы разбираемся с web-интерфейсом, сообщите – вам удалось добиться корректной работы при подаче питания?

Здравствуйте! Установил параметр “нет действия” и все корректно заработало. Благодарю за помощь и жду исправленный интерфейс!