Правило для WB-MDM3

Добрый день!
написал правило для включения света, WB6, WEB UI-2. Правило работало нормально. После обновления WB6, выдает ошибку. В чем проблема?

 Script error: Error: error error (rc -100)
anon native strict preventsyield
anon /usr/share/wb-rules-system/scripts/lib.js:227
anon /etc/wb-rules/dimmer.js:23 preventsyield
  
**правило такое:**

defineRule("cron_dimmer_100", { 
  when: cron("0 00 04 * * *"), 
  then: function () { 
    log("Time 4:00 Dimmer = 100%"); 
    dev["wb-mdm3_126/Channel 1"] = 100; 
  }
});

defineRule("cron_dimmer_50", { 
  when: cron("0 00 20 * * *"), 
  then: function () { 
    log("Time 20:00 Dimmer = 50%"); 
    dev["wb-mdm3_126/Channel 1"] = 50; 
  }
});

defineRule("cron_dimmer_100", { 
  when: cron("0 00 04 * * *"), 
  then: function () { 
    log("Time 4:00 Dimmer = 100%"); 
    dev["wb-mdm3_126/Channel 2"] = 100; 
  }
});

defineRule("cron_dimmer_60", { 
  when: cron("0 00 20 * * *"), 
  then: function () { 
    log("Time 20:00 Dimmer = 60%"); 
    dev["wb-mdm3_126/Channel 2"] = 60; 
  }
});

Добрый день.

У вас дублируется имя правил, создаются два правила с одинаковым именем cron_dimmer_100.

В логах присутствует запись об этом:

ERROR: [rule error] defineRule error: named rule redefinition: cron_dimmer_100

Если исправить имена, например, на cron_dimmer_100_1 и cron_dimmer_100_2 соответственно – скрипт успешно загружается и отрабатывает.

Большое спасибо! исправил, все работает.

1 лайк

Добрый день! после нескольких дней эксплуатации заметил такую проблему.
канал 2 в дневное время отрабатывает включение и выключение на 100 % с кнопки - все отлично. но в ночное время в соответствии с правилом включается на 65 %, но сама лампочка не загорается, при этом при ручной настройке через web интерфейс лампочка загорается.
при этом канал 1 работает и в дневное и в ночное время работает нормально.

на канале 2 используются диодные лампы, на канале 1 накаливания.
подскажите плиз может проблема в настройках димера?

Добрый день!
Уточните, пожалуйста: у вас после выставления значения 65 из правила лампочка не включается, а после выставления 65 вручную включается, правильно я понял?

При нажатии физической кнопки, в web интерфейсе меняется значение канала К2 on/off, при управлении web интерфейсе бегунком канала К2 от 65% до 99 % ничего не происходит (лампочка не загорается), при 100 % лампочка загорается. Если при включенном свете на 100% web интерфейсе изменить бегунок канала до 65% или до другого значения, яркость измениться и свет будет включаться и выключаться от физической кнопки на установленной яркости.

  1. Уточните, пожалуйста, где речь идёт про кнопки в веб-интерфейсе, а где про физические кнопки.
  2. Запустите, пожалуйста, mosquitto_sub -v -t '#' | grep mdm | ts и пришлите вывод, включая минуту до начала экспериментов, и сам момент экспериментов, с комментариями вида:
  • “в 17:11 я нажал вот такую кнопку в веб-интерфейсе, диммер работает, с ним происходит …”,
  • “в 17:15 я нажал вот такую кнопку в веб-интерфейсе, диммер не работает, с ним происходит …”

ок

до 23-00 по МСК нажатием на физическую кнопку включаем и выключаем свет. Все работает штатно. после нажатия на кнопку свет включается на 100% и индикатор в web интерфейсе переключается К2 из положения off в положение on, счетчик переключений input 3 counter добавляет единице в срабатывание, при этом Input 3 кратковременно включается и выключается.

root@wirenboard-AK6RPMHI:~# mosquitto_sub -v -t '#' | grep mdm | ts
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1/meta/order 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1 100
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/meta/type range
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/meta/max 100
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/meta/order 4
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage/meta/type voltage
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage/meta/order 19
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2/meta/order 2
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K3 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K3/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K3/meta/order 3
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 100
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/meta/type range
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/meta/max 100
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/meta/order 5
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3/meta/type range
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3/meta/max 100
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3/meta/order 6
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1/meta/order 7
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2/meta/order 8
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3/meta/order 9
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4/meta/order 10
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5/meta/order 11
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6/meta/order 12
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 125
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter/meta/type value
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter/meta/order 13
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter/meta/type value
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter/meta/order 14
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 351
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter/meta/type value
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter/meta/order 15
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 counter 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 counter/meta/type value
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 counter/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 counter/meta/order 16
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 counter 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 counter/meta/type value
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 counter/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 counter/meta/order 17
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 counter 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 counter/meta/type value
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 counter/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 counter/meta/order 18
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Serial 4272402803
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Serial/meta/type text
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Serial/meta/order 20
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/meta/name WB-MDM3 126
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
mosquitto_sub -v -t '#' | grep mdm | ts
mosquitto_sub -v -t '#' | grep mdm | ts

mosquitto_sub -v -t '#' | grep mdm | tsмай 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 1
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 352
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 353
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 1
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 354
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 355
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 1
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 356
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 357
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
root@wirenboard-AK6RPMHI:~# mosquitto_sub -v -t '#' | grep mdm | ts
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1/meta/order 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1 100
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/meta/type range
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/meta/max 100
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/meta/order 4
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage/meta/type voltage
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage/meta/order 19
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2/meta/order 2
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K3 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K3/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/K3/meta/order 3
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 100
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/meta/type range
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/meta/max 100
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/meta/order 5
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3/meta/type range
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3/meta/max 100
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3/meta/order 6
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1/meta/order 7
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2/meta/order 8
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3/meta/order 9
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4/meta/order 10
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5/meta/order 11
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6/meta/type switch
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6/meta/order 12
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 125
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter/meta/type value
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter/meta/readonly 1
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter/meta/order 13
▒▒ай 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter 0
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter/meta/type value
май 24 19:07:35 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter/meta/r

в 23-00 включенный свет с 100% изменяется до 65%. Это отображается в web интерфейсе и отрабатывается лампочками.
при нажатии на физический выключатель лампочки гаснут выключатель К2 переходит в режим off, счетчик увеличивает число срабатываний. повторное нажатие на выключатель не зажигает лампы, хотя К2 переходит в режим on. Изменение в web интерфейсе бегунка от 65% до 99% не зажигают лампы. При значении 100% лампы зажигаются. При изменении от 99% и ниже свет опять не загорается.

май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 counter/meta/error r
май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 counter/meta/error (null)
май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 1
май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 364
май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
май 24 20:05:31 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
май 24 20:07:28 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:07:28 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 365
май 24 20:07:28 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:07:28 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 20:07:28 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 20:07:28 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1/meta/error r
май 24 20:07:28 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:07:28 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1/meta/error (null)
май 24 20:07:28 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 366
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 367
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 1
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 368
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 369
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:09:08 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 370
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 1
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 371
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 372
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:10:54 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869

май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 378
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 379
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.895
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/on 96
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 96
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/on 98
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 98
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/on 99
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 99
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 380
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.904
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 381
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 382
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/on 100
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 100
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.904
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 383
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:15:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 384
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/on 81
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 81
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 385
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 386
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 387
май 24 20:15:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/on 63
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 63
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 388
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 389
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 390
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 391
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 1
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 392
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
май 24 20:19:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886

добрый день! есть варианты решения этой проблемы?

Добрый день! Вы можете чем-то помочь.

Добрый день!

Очень извиняюсь за задержку. Мне было сложно разобраться, что в этой ситуации происходит.
Давайте я напишу, а вы скажете, правильно ли я понял:

  1. До 23:00 (оно же 20:00 в логах) у вас ползунки в веб-интерфейсе выставлены на 100. Вы включаете-выключаете канал физической кнопкой (подключена к Input 3), и всё работает.
  2. В 23:00 у вас срабатывает правило, которое однократно выставляет каналам уровень 65. Яркость лампочек при этом меняется, ползунки в веб-интерфейсе тоже выставляются в 65. Дальше это правило уже ничего не делает. Никаких других правил, касающихся диммера, тоже нет. На этот момент всё идёт правильно.
  3. Затем вы нажимаете на физическую кнопку. Лампочка отключается, K2 в веб-интерфейсе становится OFF. Пока тоже всё правильно.
  4. Затем вы ещё раз нажимаете на физическую кнопку. K2 в веб-интерфейсе становится ON. Но лампочка при этом не загорается. Это первое появление проблемы.
  5. Затем вы несколько раз нажимаете на физическую кнопку. Состояние K2 в веб-интерфейсе нормально меняется, но лампочка так и не загорается.
  6. Потом вы выставляете в интерфейсе любое значение между 65 и 99 %, но лампочка не загорается.
  7. Потом вы выставляете 100%, и лампочка всё-таки загорается.

Если я всё правильно понял, проверьте, пожалуйста, следующее:

  1. Чтобы исключить странное поведение некоторых лампочек, попробуйте подключить лампу накаливания и проверьте, сохраняется ли проблема с ней.
  2. Если сохраняется, то давайте проверять дальше. Чтобы ситуация стала понятнее, предлагаю полностью отключить правила (удалить или закомментировать). После этого воспроизвести ситуацию таким способом:
  • в веб-интерфейсе ставим уровень на 100%,
  • выключаем и включаем физической кнопкой, всё должно работать,
  • при включенной лампочке в веб-интерфейсе ставим уровень 65%,
  • нажимаем физическую кнопку, лампа выключается. Нажимаем физическую кнопку ещё раз - лампа не включилась?
  1. эта проблема с лампами накаливания. с LED лампами проблем нет.

То есть светодиодная лампа с теми же правилами и с теми же действиями нормально работает?

И для светодиодной лампы тогда сделайте, пожалуйста, вот это:

Добрый день!

июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1/meta/type switch
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1/meta/order 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1 100
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/meta/type range
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/meta/max 100
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/meta/order 4
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage/meta/type voltage
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage/meta/readonly 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage/meta/order 19
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2/meta/type switch
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2/meta/order 2
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K3 0
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K3/meta/type switch
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/K3/meta/order 3
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 100
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/meta/type range
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/meta/max 100
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/meta/order 5
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3/meta/type range
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3/meta/max 100
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 3/meta/order 6
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 0
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1/meta/type switch
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1/meta/readonly 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1/meta/order 7
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 0
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2/meta/type switch
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2/meta/readonly 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2/meta/order 8
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3/meta/type switch
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3/meta/readonly 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3/meta/order 9
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 0
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4/meta/type switch
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4/meta/readonly 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4/meta/order 10
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 0
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5/meta/type switch
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5/meta/readonly 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5/meta/order 11
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 0
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6/meta/type switch
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6/meta/readonly 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6/meta/order 12
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 25
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter/meta/type value
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter/meta/readonly 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter/meta/order 13
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter 0
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter/meta/type value
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter/meta/readonly 1
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 2 counter/meta/order 14
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 77
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter/meta/type value
июн 14 19:54:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter/meta/readonly 1
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter/meta/order 15
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 counter 0
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 counter/meta/type value
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 counter/meta/readonly 1
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 4 counter/meta/order 16
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 counter 0
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 counter/meta/type value
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 counter/meta/readonly 1
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 5 counter/meta/order 17
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 counter 0
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 counter/meta/type value
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 counter/meta/readonly 1
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 6 counter/meta/order 18
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Serial 4272402803
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Serial/meta/type text
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Serial/meta/order 20
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/meta/name WB-MDM3 126
июн 14 19:55:00 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842

июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 78
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 79
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Serial/meta/error r
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Serial/meta/error (null)
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 1
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 80
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 81
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 1
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 26
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 0
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 0
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 27
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 1
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 28
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 0
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 29
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 1
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.816
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1/on 0
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 0
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1/on 1
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 1
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.816
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2/on 0
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2/on 1
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/on 80
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1 80
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/on 77
июн 14 19:56:16 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 77
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/on 99
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 99
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/on 100
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1 100
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 19:56:17 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86

включил и выключил по два раза 1 и 2 канал на 1-ом канале светодиодные лампы на 2-ом лампы накаливаниея. все работает хорошо.

переход через 23-00. работа правила при включенном свете. свет убавляется на заданные значения.

июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 19:59:49 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1/on 50
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 1 50
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2/on 65
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Channel 2 65
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.886
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 20:01:58 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:01:59 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824

Работа после правила.
Канал 1 (светодиодные лампы) работает от кнопки все нормально свет включается и выключается.
канал 2 (лампы накаливания) лампы не включаются.
в Web все отображается как работающее.

июн 14 20:03:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
июн 14 20:03:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:03:45 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 30
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 0
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 31
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 1
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 32
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 0
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 1
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 counter 33
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/K1 1
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 1 0
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 82
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 1
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 83
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 0
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 84
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 0
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Input 3 counter 85
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/K2 1
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.895
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.878
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.869
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.86
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.824
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.842
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.851
июн 14 20:05:14 /devices/wb-mdm3_126/controls/Supply voltage 11.833