При записи команды длина "1"

Возможно не по теме. На объекте ранее были прописаны команды в WB-MIR v2, все исправно работало, да и сейчас работает. Но заказчик попросил зашить дополнительные команды и вот после обновления релиза, зашить команды не удается.

С виду вроде все хорошо - команда записывается

root@wirenboard-AFMIIQX7:~# service wb-mqtt-serial stop
root@wirenboard-AFMIIQX7:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -s2 -pnone /dev/ttyRS485-2 -a25 -t5 -r5300 1
Data to write: 0x1
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[19][05][14][B4][FF][00][CA][34]
Waiting for a confirmation...
<19><05><14><B4><FF><00><CA><34>
SUCCESS: written 1 elements!
root@wirenboard-AFMIIQX7:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -s2 -pnone /dev/ttyRS485-2 -a25 -t5 -r5300 0
Data to write: 0x0
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[19][05][14][B4][00][00][8B][C4]
Waiting for a confirmation...
<19><05><14><B4><00><00><8B><C4>
SUCCESS: written 1 elements!

Но! в WUI подозрительно маленький размер команды ROM1 да и при произведение ничего не происходит.
изображение

Прошу подсказать что еще нужно проверить, что делаю не так.
Поверх существующей команды можно новую записать или требуется стереть ВСЕ и по новой записать ВСЕ команды?

Попробовать записать.прочитать из RAM?

Да, можно, конечно. Можно и копировать из одного устройства (или банка команд) в другое через файлы так:

Вообще предполагаю что есть какая-то IR помеха, которая записывается вместо команды.

Незнаю что это было, но сделал обновление прошивки WB-MIR + остановил все шины и устройства + когда подавал команду приемник распологал рядом с приемником кондиционера (Tosot T18H-18SLy)

С горем по полам записал все команды, записались по разному (размер) 139,141,145 … работали только 139. В итоге перезаписал те что были с избытком и все работает.

3 часа плясок.

Точно “помеха”, причем не электромагнитная а именно какое-то “моргание” в ИК диапазоне, которое дописывалось к команде. Можно было попробовать сунуть MIR в коробку, руку с пультом туда же. Не было никаих в помещении охранных датчиков типа “штора” с приемником-излучателем с разных сторон?

Датчики только MSW3, но они были отключены от опроса. Других устройств с ИК не было, ну или я о них не знаю, а заказчик умалчивает.

А подскажите серийный номер MIR?

серийный норме 4276279776