Контроллер показывает напряжение собственного питания в 17в , хотя питается от 13В
На скрине видно, что модуль WB-M1W2 77 замеряет 13,7В
А входы ADCs отображают 17,8В
Прошу проконсультировать о чем может говорить такое поведение контроллера
Контроллер показывает напряжение собственного питания в 17в , хотя питается от 13В
Добрый день!
да, что-то тут не то. Покажите пожалуйста содержимое файла /etc/wb-homa-adc.conf или дайте доступ по ssh к контроллеру.
ещё вывод
cat /proc/device-tree/compatible
Здесь не такой серийник, как на первом скриншоте. Это точно один и тот же контроллер?
root@wirenboard-AKYNORZ6:~# cat /etc/wb-homa-adc.conf
{
"device_name" : "ADCs",
"debug" : false,
"iio_channels" : [
]
}
root@wirenboard-AKYNORZ6:~# cat /proc/device-tree/compatible
contactless,imx6ul-wirenboard65contactless,imx6ul-wirenboard61contactless,imx6ul-wirenboard60contactless,imx6ul-wirenboard-evkfsl,imx6ul-14x14-evkfsl,imx6ull
Да ошиблись с контроллером
Сейчас правильно
Спасибо. Ещё приложите пожалуйста вывод
cat /tmp/wb-homa-adc.do-not-edit.conf
и
cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage5_raw
перед и после листинга можно писать три обратных апострофа (которые на букве ё), будет красиво