Проблема с опросом состояния диммера WB-MRGB

Добрый день, имею белую светодиодную ленту + подключенный диммер WB-MRGB по rs-485 к ПЛК
Один раз в 1сек. из ПЛК опрашиваю на диммере регистр №1 (функция Modbus 03 — MB_RD_HOLD_REGS) чтобы узнать состояние подключенной светодиодной ленты. Проблема в том, что при таком опросе перестаёт работать кнопка b2 (вкл./вык. всех каналов), когда опроса нет, кнопка работает. Подскажите в чём проблема?

Добрый день, Алексей! Да, странное поведение. Не могли бы вы уточнить, через какое время после того, как вы перестаете опрашивать диммер, функциональность входа b2 восстанавливается? Какой ПЛК вы используете?

использую ПЛК Овен 110.
Функциональность кнопки восстанавливается после того, как меняю код программы (убираю опрос регистра) на ПЛК, запускаю - вижу кнопка работает. Пока для себя сделал вывод, что программно по Modbus опрашивать состояние подключенной светодиодной ленты можно, но слишком часто и много нельзя. А вообще существуют ли ограничения на частоту опроса регистров диммера по Modbus? (например не чаще 1сек.)

Спасибо за информацию!
Формально нет ограничений, только скорость шины. Устройство по Modbus должно отвечать ошибкой, если регистр “не готов”.
Скажите, а если опрашивать регистр, скажем, раз в 20 секунд, происходит то же самое? Не работает?
У вас есть возможность посмотреть, какие данные передаются по шине?
Параметры коммуникационные тоже интересны.