Отсутствует ответ с указанного на устройстве адреса по протоколу Modbus. Диод на устройстве мигает, но сигнал не интерпретируется. Диммер также не обнаруживается при попытке поиска через утилиту ModbusRTU Scanner.
Данные устройства:
HW: 7.3
FW: 1.3.1
v7.3B
Добрый день. Скажите, диод мигает при опросе или постоянно с периодичностью?
Добрый. При попытке подключения по адресу - мигает.
- Пришлите, пожалуйста, фотографию WB-MRGBW-D со всеми наклейками.
- С какого устройства и из какого ПО опрашиваете (не для поиска, а конкретные регистры). Для ПО пришлите скриншоты настроек порта и скриншоты самого запроса.
Опрос устройства производится с ПК при помощи KepServerEx. Подключение осуществляется посредством USB-RS485 конвертера от UfaTech. Производится чтение значений со всех адресов с 0 по 128 (согласно карте Modbus-регистров RGB-диммеров).
Настройки порта:
- baud rate: 9600
- data bits: 8
- parity: none
- stop bits: 2
- flow control: none
Попробуйте прочитать только (!) регистр 128.