WB-MRGBW-D пропал по связи

В процессе экспулуатации заметил что в какой то момент перестал опрашиваться по интерфейсу один из WB-MRGBW-D подлюченный в связке с WB7.

На данный момент светодиод горит ровным зленым светом.
Остальные модули подключенные в этой же цепочки продолжают опрашиваться.
Пробовал отключить все устройства от интерфейсной линии и оставить только неисправное. резульат тот же.

Есть ли устройство в настройках драйвера? Цела ли шина? Бывает, что плохо обжатый провод со временем теряет контакт.

Горящий светодиод говорит о том, что устройство никто не опрашивает.

Если достать клемму и переставить в другой(Исправный) опрос начинается,Схема изначально была собрана и работала, через какое то в ремя в интерфейсе проблемый стал отображаться красыным.

Проверьте запросом регистров из консоли, отсканируйте шину перебором вот так: Modbus-адрес устройства Wiren Board — Wiren Board

Спасибо. При поиске по шине димер нашелся с адресом 1. Теперь возник другой вопрос: для смены на заводской адрес (146) мне требуется выполнить команду?:

modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x06 -r128 146

Да, ошибок не вижу.

Спасибо! Проблема решена

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.