Проблемы с подключением 3-Channer Relay WB-MR3LV/S

Добрый день.
Пытаюсь добавить вышеописанное реле Здесь: /configs/edit/usr/share/wb-mqtt-confed/schemas/wb-mqtt-serial.schema.json
И столкнулся с проблемами:

  1. Точной модели реле нет в списке.
  2. Нашел на форуме json с шаблоном этого реле - не помогло
  3. Нашел совет что можно попробовать его как WB-MR6C
    На реле маркером написаны 2 ид: 217 и 220 пробовал оба… в списке появляется Пробовал и как integer и как string указывать ID… одно и тоже
  4. В списке устройств показываются устройства которые я удалил… но они все-равно отображаются. Как очитить этот список?

sovaws, добрый день!

  1. Вы можете использовать шаблон WB-MR3 (он общий для всех устройств, которые начинаются с WB-MR3).
  2. На скриншоте номер два вы настраиваете модуль, как будто он подключен ко второму порту RS485 — он действительно подключен к этому порту?
  3. 217 и 220 – это не адрес, это внутренние номера партий компонентов. Адрес маркировался на старых версиях как А111 – 111 Modbus-адрес. Если будут сложности – пришлите, пожалуйста, фотографию с наклейками.