Проблемы с подключением 3-Channer Relay WB-MR3LV/S

sovaws, добрый день!

  1. Вы можете использовать шаблон WB-MR3 (он общий для всех устройств, которые начинаются с WB-MR3).
  2. На скриншоте номер два вы настраиваете модуль, как будто он подключен ко второму порту RS485 — он действительно подключен к этому порту?
  3. 217 и 220 – это не адрес, это внутренние номера партий компонентов. Адрес маркировался на старых версиях как А111 – 111 Modbus-адрес. Если будут сложности – пришлите, пожалуйста, фотографию с наклейками.