Не изменилось ли что за 5 лет? Можно ли в шаблон закатать конкретное сообщение, которое будет отправлено через Modbus прямой записью в порт, типа “FA01FD80200000000ACB6D” и обработчик, который из ответа (прямое чтение) типа “FB0131FFFFFFFFF9” выделит параметр и его значение и отдаст в карточку устройства?
Добрый день!
Прошу прощения. Ваш вопрос пропустили. Создавайте, пожалуйста новую тему на каждый новый вопрос.
В шаблон нельзя, но можно работать с портом через rpc - пример.
Подскажите, вам подходит такой вариант?
Ваш сайт требует не создавать новые темы по одним и тем же вопросам.
Да, вы ответили, что в шаблон нельзя, что конечно очень печально, придётся крутиться с виртуальным устройством и rpc, которое прекрасно работает и все данные идут. Но хотелось как-то это ближе к стандартам сделать. Нет, так нет. Может хоть в планы добавите. Я изучал ваши шаблоны MAI6 и пришёл к выводу, что если вы захотите, то проблем сделать описанную мной схему никаких нет, т.е., к примеру, добавить пару ключей (чтение/запись напрямую в порт), в которых или строка, или функция, которая генерирует message, обрабатывающую value стандартных типов, т.е. switch, range и т.п.
Забыла вам сообщить, что добавила в пожелания.